SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

허용응력산정에대한 질의사항 2025-07-15

안녕하십니까 박사님 동양이엔지 최동혁대리입니다.


복공 주형 설계계산 수행 중, 허용휨응력(fba)

산정과 관련하여 사용 중인 프로그램 간 계산식과 결과에 차이가 있어 문의드립니다.


SUNEX계산서

fba = 165 - 1.000 x (25.3 - 8.5) = 148.24 MPa


타프로그램 계산서


fba = 160 - 0.8 x ( 27.142 - 9 ) = 145.486 MPa


로 상이합니다 이에관련하여 빨간색 글자 부분에 차이가 있어 질의 드립니다.


바쁘시겠지만 확인 후 회신 부탁드리며,항상 친절한 지원에 감사드립니다.

감사합니다.


Serial No. : 1991-0001  User : (주)오이디





Comment

작성자 : 비밀번호 :