허용응력산정에대한 질의사항 2025-07-15




===================== 원글 내용 ====================

안녕하십니까 박사님 동양이엔지 최동혁대리입니다.

복공 주형 설계계산 수행 중, 허용휨응력(fba)

산정과 관련하여 사용 중인 프로그램 간 계산식과 결과에 차이가 있어 문의드립니다.

SUNEX계산서
fba = 165 - 1.000 x (25.3 - 8.5) = 148.24 MPa

타프로그램 계산서

fba = 160 - 0.8 x ( 27.142 - 9 ) = 145.486 MPa

로 상이합니다 이에관련하여 빨간색 글자 부분에 차이가 있어 질의 드립니다.

바쁘시겠지만 확인 후 회신 부탁드리며,항상 친절한 지원에 감사드립니다.

감사합니다.


=>답변



위 그림에서 왼쪽은 가설복공 설계에 사용되는 허용응력인데, 가설복공설계에는 강교 설계기준을 적용하도록 하고 있었습니다.

오른 쪽은 가설흙막이 설계기준으로써 일반적인 가설 흙막이용 강재에 적용되는 기준이었습니다. 가설 할증율 1.5가 곱해진 값입니다.

그래서 두 기준에 차이가 있는 것입니다.


참고 

그후 2022년 2024년 설계기준이 개정되면서 가설복공설계에는 강교설계준은 삭제되고 강구조설계기준(허용응력설계법)이 적용되고 있으며, 가설흙막이 설계기준도 약간 수정이 되었습니다.

sunex 최신버전 8.10 에서는 개정된 설계기준이 적용되고 있습니다.

어떤 설계기준을 보더라도 

"타프로그램 계산서

fba = 160 - 0.8 x ( 27.142 - 9 ) = 145.486 MPa "

내용은 없습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수