계산서 엑셀로 출력시
그림1과 그림2처럼 값이 다르게 나오는데, 계산상 문제없는건가요?
그리고 이렇게 출력되는 이유는 어떤이유때문인가요??
=> 답변
그림1은 부재설계 했을 때 단면도에 나타나는 수압그림입니다.
그림2는 모델보기 했을 때 나타나는 수압그립니다.
두 그림에 차이가 있습니다.
실제 부재설계에 사용되는 수압은 그림 1입니다. 깊이에 관련되는 수치들을 소수점 1 자리에서 반올림 한 상태에서 구해진 수압입니다.
그림2는 모델보기에서 개략적으로 수압을 계산해서 보여주는데 깊이 관련 수치들을 소수점 1 자리에서 반올림 하지 않고 입력된 수치 그대로 계산을 해서 약간의 차이가 있습니다.
다음 버전에서 그림2 모델보기도 그림1 부재설계단면도와 같이 나오도록 보완을 하겠습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
========================================================================================
그림1과 같이 54.7값이 나오게 된 계산식을 알수있을까요?
지하수위 높이와 굴착측 높이차이만큼 물의 단위중량을 곱해서 계산되는거 아닌가요??
그림1같이 만수위이고, 높이 6.2m라면, 6.2(높이차) x 9.81(물의 단위중량) = 60.82의 값이 나오는게 아닌가요?
54.7값이 나오게 된 계산식 알려주시면 감사하겠습니다.
=> 답변
수압이 왜 그렇게 나왔는지는 해석하는 모델의 경계조건, 믈의 흐름방정식 및 연속방정식에 대한 이해가 있으면 알 수 있습니다.
그 부분에 대한 이해가 없다면 상세한 설명은 어려우며 개략적인 설명은 게시판 7274 답변을 참고 하시기 바랍니다.
조금 힌트를 드리자면 위에서 60.82를 계산 했듯이 흙막이 벽 하단에서 주동측 수압과 수동측 수압을 계산해 보시기 바랍니다.
경계조건에서 흙막이 벽 하단의 주동측 수압 = 수동측 수압이 되어야 합니다. 위의 계산결과
주동측수압 > 수동측 수압이면 경계조건과 맞지 않기 때문에 조정이 되어야 합니다.
이러한 조정은 흙막이 벽 하단에서만 이루어 지지 않고 전체 높이에 비례해서 조정이 됩니다.
토층별로 투수계수가 같을 때 비례해서 조정할 수 있습니다. 투수계수가 다르다면 투수계수와 연관시켜 조정을 해야 하며 복잡하기 때문에 지하수 투수 해석에 의하여 각지점의 수압을 결정할 수 있게 됩니다.