안녕하십니까 동양이엔지 최동혁 대리입니다.
복공계산 허용응력 산정중 질의사항이 있어 글을 남깁니다.
주형보와 주형지지보 계산할때
F = √(12 + 2) β / α로 등가세장비를 허용압축응력식에 대입하여 허용휨응력을 구한다고 합니다(캡쳐첨부)
기준을 찾아보려해도 찾기가 쉽지않아 질의드립니다 왜F값을 넣는지, 만약 기준이 있다면 기준을 알려주시면 감사드리겠습니다
바쁘시겠지만 답변부탁드립니다
항상 도움이되주셔서 감사드립니다.
Serial No. : 1991-0001 User : (주)오이디
=> 답변
2025년 7월 15일 허용응력에 대해서 귀하가 질문하신데 대한 답변 게시판 글 7279 에 자세히 나와 있습니다.
KDS 24 14 30 (2019) 강교설계기준 표 4.2-2 (b) 에 있습니다.
참고로 이 기준은 폐지되고 더 이상 사용되지 않습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수