전체 경암 지반인 단면 검토 중 PECK 검토 시 질의사항 입니다.
1. PECK 0.65 0 0 0 0 0 0 적용시
최대휨모멘트 -430.97 kNm/m
최대전단력 360.09 kN/m
2. PECK 0.65 0 0 0 0 0 20 적용시(경암부 이완토압 20kN/m2)
최대휨모멘트 -430.97 kNm/m
최대전단력 360.09 kN/m
값이 동일합니다. 굴착 지층이 전체 경암부이면 이완토압 적용이 안되는 건지요?
3. PECK 미적용 시
최대휨모멘트 -200.07 kNm/m
최대전단력 179.73 kN/m
4. PECK 0.65 0 0 0 0 2 20 적용시(경암부 이완토압 20kN/m2, Hr 2m 가정)
최대휨모멘트 -200.07 kNm/m
최대전단력 179.73 kN/m
값이 동일합니다. 동일한 이유가 무엇인지요?
전체 경암부 단면에서 PECK 검토시 이완토압을 적용하여 검토할 수 있는 방법이 무엇인지요?
sunex2022-0942씨앤유플러스(주)v781SI