===================== 원글 내용 ====================
전체 경암 지반인 단면 검토 중 PECK 검토 시 질의사항 입니다.
1. PECK 0.65 0 0 0 0 0 0 적용시
최대휨모멘트 -430.97 kNm/m
최대전단력 360.09 kN/m
2. PECK 0.65 0 0 0 0 0 20 적용시(경암부 이완토압 20kN/m2)
최대휨모멘트 -430.97 kNm/m
최대전단력 360.09 kN/m
값이 동일합니다. 굴착 지층이 전체 경암부이면 이완토압 적용이 안되는 건지요?
3. PECK 미적용 시
최대휨모멘트 -200.07 kNm/m
최대전단력 179.73 kN/m
4. PECK 0.65 0 0 0 0 2 20 적용시(경암부 이완토압 20kN/m2, Hr 2m 가정)
최대휨모멘트 -200.07 kNm/m
최대전단력 179.73 kN/m
값이 동일합니다. 동일한 이유가 무엇인지요?
전체 경암부 단면에서 PECK 검토시 이완토압을 적용하여 검토할 수 있는 방법이 무엇인지요?
sunex2022-0942씨앤유플러스(주)v781SI
=> 답변
질문을 조리 정연하게 이해하기 쉽도록 해 주셔서 감사 드립니다.
1. PECK 적용시 - 정상 입니다. 최대모멘트 -430.97 kNm/m 는 STEP 7 Peck 토압에서 발생합니다.
2. PECK 0.65 0 0 0 0 0 20 적용시(경암부 이완토압 20kN/m2) - 끝에서 두번째가 경암까지의 깊이인데 0 으로 들어가 있습니다. 이 경우 경암이 없는 것으로 간주하고 뒤에 있는 Pr = 20 무시 됩니다. 즉 일반 PECK 과 같은 결과가 됩니다.,
대책 Hr = 0 으로 입력하지 말고 Hr = 0.1 정도로 작은 값을 입력하면 됩니다.
즉 PECK 0.65 0 0 0 0 0.1 20
이렇게 하면 STEP 7 에서 최대 모멘트가 189.89 kNm/m 가 나옵니다.
3. PECK 미적용 시 : 최대 모멘트 -200.07 kNm/m 정상입니다.
4. PECK 0.65 0 0 0 0 2 20 적용시 최대 모멘트가 -200.07 로 왜 미적용시과 같은지 질문하셨습니다.
PECK 토압이 작용하는 스텝 7 에서는 최대 모멘트가 -189.85 로 줄어 듭니다. 하지만 최대 모멘트는 스텝 8에서 -200.07 로써 PECK 미적용시와 달라 지지 않아서 그렇게 됩니다.
참고)
PECK 0.65 0 0 0 0 0 20 <- Hr = 0 Pr = 20 이렇게 Hr = 0 이 입력되더라도 경암토압이 작용하도록 최신버전 810 에 반영하도록 하겠습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수