안녕하십니까 자립식 벽체의 근입장 산정과 관련하여 문의사항이 있습니다.
자립식 벽체의 경우 주동모멘트와 수동모멘트의 안전율이 1 이상이 되는 균형깊이의 30%를 가산하여 산정한다고 알고있습니다.
해당프로젝트의 경우 균형깊이가 3.5M이고 30%를 가산하여 4.55M 라는 결과가 나오는데
OUTPUT 값을 보면 3.5M 에서의 안전율은 확인이 되지 않습니다.
이러한 경우는 어떻게 결과값이 나온건지 알고 싶습니다.
=> 답변
프로그램을 조금 수정했습니다.
이 데이터는 보통의 데이터와 좀 달라서 약간의 처리가 필요 했습니다.
모멘트 하중이 0.1 m 깊이에서 40 kN 이 작용을 합니다 (시계방향). 이 모멘트는 근입장을 줄여주는 역할을 합니다.
즉 주동토압을 줄여주는 효과가 있습니다. 통상적인 데이터의 경우 필요한 근입장이 줄어 듭니다.
이 데이터의 경우 점착력으로 인해서 주동토압이 0 에 가까운데 그 작은 값을 줄이니 주동토압 모멘트가 (-) 가 나와서 안전율 = Mp/Ma 식에서 안전율도 (-) 값이 나와 허용안전율 1.0 보다 작으므로 실제로 안전측임에도 NG 가 나오는 실정입니다.
그래서 모멘트에 대한 영향을 고려할 때 주동토압에서 감해 주는 대신에 수동토압에 가산을 하는 방식으로 변경을 했습니다.
그렇게 함으로써 모멘트가 작용할 때 안전율이 더 커지는 결과가 나오도록 했습니다.
새로 보내 드린 프로그램으로 해 보시기 바랍니다.
이 변경은 이 데이터 뿐만 아니라 PLOAD(수평하중 및 모멘트하중)가 작용하는 모든 데이터에 적용이 되도록 했습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수