SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

흙막이 벽체 변위 문의 2025-07-27

===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2010-0687   User : (주)다우씨에스

1. 해석시 근입장 발생/허용치가 잘못 계산되서 출력입됩니다.

   확인 부탁드립니다.

=> 답변

안전율 관련 부분은 분자 분모를 바꾸어서 계산을 하고 밑에 주)를 달았습니다




2. 마지막 스뎁에서 Fill로 되메우기를 완료할 경우 허용 변위를 초과하게 되어 있어 

   프로그램 문제인지 Fill의 지반정수를 변경해야 되는지 문의드립니다.

=> 답변 

이 부분은 제가 해 드릴 부분이 아닌 것 같습니다.

여러 데이터 항목들을 변경해 가면서 시도해 보시기 바랍니다.


Comment

작성자 : 비밀번호 :