SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

공기층을 설정했는데 구조계산서에 상이하게 출력됩니다. 2025-07-29

강일이엔씨 최시현 입니다.

746-2020-870


공기층 0.5m를 설정 후 지반선에서 4.1m 굴착하는 구조물입니다

(공기층상단에서 부터는 4.6m 굴착이고요)


그런데 구조계산서 8.1 공사 단계별 변위에 대한 검토에서는 -0.4~4.2m구간이라고 출력이 됩니다.

정상적이라면 -0.5~4.1m아닌가 생각됩니다.

또한, 침하에 대한 주변영향 검토에서도 굴착깊이가 4.1m가 아닌 4.2m로 출력되고

"(굴착깊이 4.6m 에서 공기층의 두께 0.4m 를 뺀 값임)"이라고 나오네요.


검토 부탁드립니다



Comment

작성자 : 비밀번호 :