케이비이티에스 김대리 입니다.
2022-0981
단일 벽체로 모델링하면 정상적으로 값이 나오는데 CIP하단부에 H-형강을 넣으면 값이 크게 튀는것을 발견하였습니다.
단일지층으로 해보고, 지하수위도 삭재해보고 여러방법을 동원하였는데 튀는 값을 잡지 못했습니다.
도움 요청드립니다.
=> 답변
4번 슬래브 설치후 20.9 미터 굴착할 때 흙막이 벽이 안정을 잃고 변위가 419 mm 가 발생하고 있으며 이 변위로 인하여 큰 모멘트가 발생합니다.
지보공을 더 촘촘히 대고 단계별 굴착깊이를 줄여 준다던가 흙막이 벽의 강성을 키운다던가 해서 변위를 줄여 주어야 할 것 같습니다.