해체시 검토시 2025-08-06

===================== 원글 내용 ====================

안녕하십니까

토우엔지니어링입니다. 시리얼 번호는 2004-518입니다.

해체시 검토시 건축 합벽을 흙막이 가시설 벽체에 단면2차모멘트를 증가시켜서 적용이 가능한지 궁금하여 문의드립니다.


=> 답변

가능합니다. 

문제가 많이 있습니다.

1) 합벽이라 하더라도 건물벽체와 흙막이 벽체가 완벽하게 결합되지 않아 합성해도 되는지 의문이 있습니다.

2) 합성을 하면 강성이 달라 지므로 그, 후 변위 및 모멘트가 예상하는 것과 다르게 작용 할 수 있습니다.

3) 합성으로 강성이 커지면 모멘트도 커 집니다.

4) 커진 모멘트를 건물벽체가 얼마나 부담하고 흙막이 벽이 얼마나 부담할지에 대한 의문이 있습니다.

5) 흙막이 벽체는 이미 변형과 모멘트를 받고 있고 건물벽체는 변형과 모멘트를 받지 않은 상태이기 때문에 합성했을 때 이를 고려하기 힙듭니다.

등 등

초창기 sunex 버전에서는 합성을 하였으나 이러한 문제점들이 있어서 합성을 하지 않고 있습니다.