부재계산 비교표와 CIP부재 계산의 CIP압축응력이 서로 다릅니다. 2025-08-16

===================== 원글 내용 ====================

회사명: 담덕엔지니어링(주) 

버전 W7.70

시리얼 넘버 2020-0877

CIP부재 계산시 단면형상:등가사각형, 설계방법:강도설계법

지하안전평가 안전체크: 응력 모멘트 둘다 중 둘다 선택

이렇게 했을때 CIP부재 계산 항목과 부재계산 비교표의 압축응력 최대값이 다른것으로 확인되는데 오기인 것인지 

오기가 아니라면 부재계산 비교표의 최대값이 어디서 도출되는지 확인이 안됩니다.

확인 바랍니다.

=> 답변

강도 설계법에서는 발생응력과 허용응력을 구하는 것이 불가합니다. 하지만 지하안전평가 항목에 있기 때문에 여러 간접적인 방법으로 구하려 하고 있습니다. 

부재설계 보고서 CIP 안전체크 부분에 이점을 표시하고 있습니다.

=================== 보고서 발췌 ==========

   강도설계법에서는 허용응력의 개념이 없어서 발생응력과 허용을력의 직접적 비교는 불가하다.

    강도는 감소시키고(감소계수 예 85%) 하중은 증가시켜(하중계수 예 1.6배) 안전을 확보하고 있다.

    강도감소계수로 부터 발생응력과 허용응력을 간접적으로 검토한다.


=========================================
매 굴착단계별로 발생응력과 허용응력을 구하는 것도 어렵고 의미도 없습니다, 그래서 최신버전에서는 굴착단계별 비교표에 발생응력과 허용응력 부분은 제외하고 휨모멘트의 전단력 발생치와 허용치를 표시하고 있습니다.
=============== 단계별 비교표 예 ===================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 굴착단계별 부재설계 비교표     ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 CIP 등가강도설계법 CIP-D400(H-298x201x9x14CTC_1600)fck21 심도 0.0~13.3
   굴 착 단 계   항목        단위     발생치   허용치  발생/허용   판정
      1 단계    휨모멘트    kN m       64.5    211.6    30.5 %     O.K
                전단력      kN         28.9    584.2     4.9 %     O.K
      2 단계    휨모멘트    kN m       79.7    211.6    37.7 %     O.K
                전단력      kN         65.0    584.2    11.1 %     O.K
      3 단계    휨모멘트    kN m      178.9    211.6    84.5 %     O.K
                전단력      kN        138.7    584.2    23.7 %     O.K
==========================================

회사에서 가지고 계신 최신버전 810을 이용하시기 바랍니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수