회사 : (주)도건이엔씨
사용자 : 최영환(010-7236-7809)
시리얼넘버 : 2018-815
사용버젼 : 8.10
H-PILE 계산 중 흙막이 벽체에 작용하는 수직 하중의 산출근거 중 H-350x350x12x19 강재의 단위중량이 잘못 계산되어 나옵니다.
1~4단 = 2H-300x300x10x15, 5단 = 350x350x12x19인 경우 띠장의 평균단위중량이 2.05kN/m로 계산되어 나옵니다.
H-350x350x12x19 강재의 단위중량이 1.37kN/m가 아닌 2.73kN/m로 적용되어 있는 듯 합니다.
해당 단면 data파일 첨부합니다. 확인 부탁드립니다.