SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

강재 단위중량이 잘못 들어간듯 합니다. 2025-08-19

===================== 원글 내용 ====================

회사 : (주)도건이엔씨

사용자 : 최영환(010-7236-7809)

시리얼넘버 : 2018-815

사용버젼 : 8.10


H-PILE 계산 중 흙막이 벽체에 작용하는 수직 하중의 산출근거 중 H-350x350x12x19 강재의 단위중량이 잘못 계산되어 나옵니다.


1~4단 = 2H-300x300x10x15, 5단 = 350x350x12x19인 경우 띠장의 평균단위중량이 2.05kN/m로 계산되어 나옵니다.

H-350x350x12x19 강재의 단위중량이 1.37kN/m가 아닌 2.73kN/m로 적용되어 있는 듯 합니다.

해당 단면 data파일 첨부합니다. 확인 부탁드립니다.

=> 답변

현재 1 ~ 4 단은 더블 앵커 띠장이고 5단은 버팀대 한 줄 띠장입니다.

입력데이터 창에 5단 띠장도 더블로 되어 있습니다.

이것을 그림과 같이 싱글로 바꾸면 됩니다.



버팀대 띠장이면 자동으로 싱글로 판단해야 할텐데 그 점이 아직 미흡힙니다.

추후 반영해 보도록 하겠습니다.




Comment

작성자 : 비밀번호 :