허용압축응력 계산시 세장비 기준 질의 2025-08-27

*시리얼 : 지티이엔시 2005-553 ver 8.10


*질의사항

H-PILE의 허용압축응력 계산시 아래와 같이 계산됩니다.


[4] 허용응력 산정

 (1) 허용압축응력 계산

    λx = L / rx = 5,300 / 152.0 = 34.9

    λy = L / ry = 5,300 / 88.4 = 60.0

    λ = MAX(λx , λy) = 60.0, 큰 세장비로 허용축방향압축응력을 산정한다

    세장비 60.0 에 따라 허용인장강도 SHP275W 강재의 허용압축응력 Fc를 구함

    20.0 < 세장비 <= 90.0 이므로

    ▶ Fc = 240 - 1.500 x (60.0 - 20.0) = 180.07 MPa


위 내용 중 큰 세장비로 허용축방향압축응력을 산정한다. 의 설계 기준을 알고 싶습니다.

*추가로 프로그램 최신 버전을 받을 수 있을까요?
메일 주소는 gtenc001@naver.com입니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :