===================== 원글 내용 ====================
*시리얼 : 지티이엔시 2005-553 ver 8.10
*질의사항
H-PILE의 허용압축응력 계산시 아래와 같이 계산됩니다.
[4] 허용응력 산정
(1) 허용압축응력 계산
λx = L / rx = 5,300 / 152.0 = 34.9
λy = L / ry = 5,300 / 88.4 = 60.0
λ = MAX(λx , λy) = 60.0, 큰 세장비로 허용축방향압축응력을 산정한다
세장비 60.0 에 따라 허용인장강도 SHP275W 강재의 허용압축응력 Fc를 구함
20.0 < 세장비 <= 90.0 이므로
▶ Fc = 240 - 1.500 x (60.0 - 20.0) = 180.07 MPa
위 내용 중 큰 세장비로 허용축방향압축응력을 산정한다. 의 설계 기준을 알고 싶습니다.
=> 답변
이것이 어떤 설계기준에 있을지는 모르지만, 설계기준에 없다고 하더라도 기본 원칙입니다.
λx = 34.9 일때 계산해 보면
Fc = 240 - 1.500 (34.9 - 20) = 217.65 가 됩니다.
λy = 60.0 일 때 Fc = 180.07 입니다.
어떤 것을 사용해야 되겠습니까
큰 세장비 값을 사용한다는 규정이 과거 도로설계기준 어딘가에도 있는 것으로 기억합니다.
*추가로 프로그램 최신 버전을 받을 수 있을까요?
메일 주소는 gtenc001@naver.com입니다.
=> 답변
최신 버전 보냈습니다