CIP 합성물성값 입력시 토압폭 입력을 문의합니다. 2025-09-19

===================== 원글 내용 ====================

토담엔지니어링앤드컨설턴트  (SERIAL NO: 219-0847)

CIP 합성물성값 입력시 토압폭을 주동(상부), 주동(하부),수동 모두 1.0M를 넣는지 메뉴얼과 같이 궁금하네요?

근입장 검토시 너무 깊게 검토되어서 입니다.


=> 답변

1 미터로 입력하면 됩니다. cip 는 1 미터당으로 입력되어 있기 때문입니다.

연암지반에서 cip 없이 강재만 있는 부분은 설치간격도 강재의 간격, 주동토압작용폭 = 강재으 폭, 수동토압작용폭 = 강재의 폭 x 3 넣으면 됩니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수