안녕하세요.
SUNEX에서 일반버팀대(스트러트)를 동일 단계에 2단으로 병렬 설치할 경우,
MIDAS에서는 자동으로 축력이 1/2씩 분배되는데,
SUNEX에서는 동일 위치의 스트러트를 2개로 설정해도 축력이 분배되지 않고 동일하게 계산되는 것으로 보입니다.
혹시 SUNEX에서 동일 레벨 스트러트 간 축력을 자동으로 분배하는 기능이 있는지,
없다면 사용자 수동 입력 시 권장하는 설정 방법(예: 단면 또는 허용축력 조정 방식)이 있을까요?
사용 버전: SUNEX 7.78
=> 답변
sunex 에서는 단면적과 단면계수, 전단면적 등이 2 배로 되어 있기 때문에 축력은 그대로 사용합니다.
결과적으로 midas 와 같은 응력이 작용합니다.
midas 압축응력 = 0.5 x 축력 / 1개의 단면적
sunex 압축응력 = 축력 / (두개의 단면적)
* 주의사항
mtl 파일에서 2H-300x300. . . . . 를 추가 할 때는 단면적 등이 H-300x300. . . . 의 2배인지 확인해 보시기 바랍니다. rx ry 는 두배가 되지 않고 그대로 입니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수