CIP 하부강재 검토시 적용 모멘트에 대한 검토부탁드립니다 2025-10-15

===================== 원글 내용 ====================

사용자 : (주)씨엠파트너스건축사사무소

Serial no. 2017-0795

9단계에서 CIP 하부 벽체 측벽파일에 대한 검토 수행 중

연암 상단에 있는 모멘트를 적용한 듯 하여 검토부탁드립니다

010-6370-5681

유종수


=> 답변

하부 S 파일은 25.4 미터 부터 30.6 미터 구간에 설치가 되어 있습니다.

S-Pile 에 작용하는 모멘트는 그 구간에서 최대 모멘트르 찾아서 적용을 하는데

25.4 미터 지점의 모멘트가 548 kN m 이며 이 값이 적용되어 있습니다.

CIP 와 S pile 의 경계부에서 작용하는 모멘트인데, 이 모멘트에 대해서  CIP도 견뎌야 하고 

S-Pile 도 견뎌야 하지 않을까요.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


  • CM파트너스 2025-10-16 11:46:55 추천수 : 0
    회장님 빠른답변 감사드립니다. 생각지 못했던 것 같습니다. 말씀해주신 측면에서 다시 생각해 보겠습니다. 감사합니다