안녕하세요.
프로그램을 사용 중인 예원이앤씨 박병규 입니다.
Serial No. : 2015-0772 User : (주)예원이엔씨피에스
굴착 중 배면에 성토가 예정되어 있어 서넥스 프로그램 입력방법을 문의드립니다.
현 지반 위쪽으로 측면파일을 올려 시공 후 굴착 중에 흙막이 판을 끼워 배면에 성토를 계획 중에 있습니다.
※ 굴착을 진행하고 있기에 위쪽으로 추가 앙카 시공은 어렵다고 하시어 버팀 없이 검토를 해보고 있습니다.
첫 번 째 굴착부터 변위에서 N.G가 나와 제가 프로그램 입력을 잘 못 한 거 같아 문의를 드립니다.
=>답변
surcharge 는 흙막이 벽 상단에 작용합니다. 현재 2.7 미터까지 공기층인데, surcharge 는 공기층 상단에서 작용합니다. 이것은 현실과 맞지 않습니다. 2.7 미터 깊이에 작용하게 하려면 surcharge 대신에 load 하중을 입력할 수 있습니다.
LOAD 2.7 0.1 13 100 13 2