2019-827 초석엔지니어링(주)
디자인 CIP 설계 중 PM상관도 계산 및 소요철근량 산정시
Ver.7.71에서는 소요철근이 최소철근보다 적으므로 최소철근으로 배근한다.
Ver.7.76에서는 소요철근이 최대철근보다 적으므로 채택한다.
로 상이하게 적용되는 이유를 알고싶습니다.
=> 답변
최소철근량이 100 이고 최대 철근량이 300 이라고 가정합니다.
A) 만약 계산된 철근이 50 이 나왔으면 최소철근 100 보다 작으므로 최소철근 100 으로 배근한다고 나오며 - 7.71
B) 계산된 철근이 350 이라면 최대철근을 벗어나므로 단면을 키워야 합니다.
C) 만약 계산된 철근이 250 이라면 최대철근300 보다 작으므로 250 으로 배근하면 된다는 뜻입니다. 물론 쵀소철근 100 보다는 크다는 전제 입니다.-7.76
버전 7.71 와 7.76 이 다른 것은 아닙니다.
버전 7.71 에서도 B) 와 같다면 최대철근보다 작으므로 250 으로 배근한다고 나옵니다.
혹시 제가 답변 드린 내용이 질문 내용을 잘못 이해 한 것이라면 데이터 파일 첨부해서 다시 질문해 주세요
토질및기초기술사 공학박사 장찬수