2019-827 초석엔지니어링(주)
디자인 CIP 설계 중 PM상관도 계산 및 소요철근량 산정시
Ver.7.71에서는 소요철근이 최소철근보다 적으므로 최소철근으로 배근한다.
Ver.7.76에서는 소요철근이 최대철근보다 적으므로 채택한다.
로 상이하게 적용되는 이유를 알고싶습니다.
=> 답변
최소철근량이 100 이고 최대 철근량이 300 이라고 가정합니다.
A) 만약 계산된 철근이 50 이 나왔으면 최소철근 100 보다 작으므로 최소철근 100 으로 배근한다고 나오며 - 7.71
B) 계산된 철근이 350 이라면 최대철근을 벗어나므로 단면을 키워야 합니다.
C) 만약 계산된 철근이 250 이라면 최대철근300 보다 작으므로 250 으로 배근하면 된다는 뜻입니다. 물론 쵀소철근 100 보다는 크다는 전제 입니다.-7.76
버전 7.71 와 7.76 이 다른 것은 아닙니다.
버전 7.71 에서도 B) 와 같다면 최대철근보다 작으므로 250 으로 배근한다고 나옵니다.
혹시 제가 답변 드린 내용이 질문 내용을 잘못 이해 한 것이라면 데이터 파일 첨부해서 다시 질문해 주세요
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
=> 질문
1) 최소 철근량이 2,206.2mm2
2) 최대 철근량이 17,649.5
3) 설계축력과 휨응력을 만족하는 PM 상관관계 계산에 의한 철근량이 439.5
4) 소요철근량 산정시
Ver.7.76은 소요철근량이 439.5로 계산되어 지고
Ver.7.71은 소요철근량이 2,206.2로 계산됩니다.
결과과 상이하게 산출되어 질의드립니다.