2019-827 초석엔지니어링(주)
디자인 CIP 설계 중 PM상관도 계산 및 소요철근량 산정시
Ver.7.71에서는 소요철근이 최소철근보다 적으므로 최소철근으로 배근한다.
Ver.7.76에서는 소요철근이 최대철근보다 적으므로 채택한다.
로 상이하게 적용되는 이유를 알고싶습니다.
=> 휨부재에 대해서 종래 설계기준에는 최소 철근비룰 만족하도록 정하고 있었으나
개정된 설계기준 KDS 14 20 00 2022 콘크리트구조설계(강도설계법) 에서는 최소 철근비 조항이 없어지고 최소 얼마만한 모멘트에 견디도록 하고 있습니다.
이 최소 모멘트는 콘크리트에 균열이 생기지 않을 정도의 모멘트 입니다.
sunex 에도 바뀐 기준에 따라 최소 철근비 대신 균열모멘트 보다 큰 모멘트로 설계를 하며 그렇게 하면 최소 철근은 만족되는 것으로 봅니다.
원형단면의 최소철근비 1%는 주로 압축력을 받는 기둥의 값이며, 흙막이 벽체는 기둥같이 서 있기는 하지만 횡방향 토압을 주로 받는 휨 부재 이기 때문에 최소 모메트 규정을 지키면 되는 것으로 봅니다.
출력물에도 최소철근비가 나타나지 않도록 수정을 했습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수