SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

C.I.P 합성말뚝 질문드립니다. 2025-11-13

===================== 원글 내용 ====================

회사명:(주)시온엔지니어링

시리얼:2021-897

지자체에서 황당한 해석 요청으로 질문 드립니다.

현재 왼쪽 처럼 일반적으로 CIP 구조해석을 하였습니다.

담당자분 하신 말씀이 "하지만 CIP는 공사후 엄지말뚝을 제거 하기 위해서 역청재나, 그리스를 바르지 않느냐

그러니 H-PILE과 콘크리트가 붙은게 아니니 H-Pile부분은 콘크리트 합성 없이(오른쪽 그림) 구조해석을 해라"

이런 요청이 왔습니다. 선엑스 흙막이벽 구조해석부분에 이러한 항목이 없는데

해석 방법이 있는지요?.

=> 있습니다.

합성부재의 단면적과 단면2차 모멘트 계산하는 방법이 메뉴얼에 자세히 나와 있습니다. 

또 CIP 단면추가 를 해 보면 자세한 계산과정이 있습니다.

여기서 H pile을 둘러싸고 있는 CIP 콘크리트를 제외하고  합성단면적적과 합성단면2차 모메트를 계산을 해서 mtl 파일 수정 => 해당 CIP의 단몆적과 단면2차모멘트를 바꾸어 주면 됩니다.

참고로 이렇게 콘크리트를 제외 했을 때와 본래대로 했을 때 휨모멘트나 전단력이 얼마나 차이가 나는지 한번 체크를 해서 이 게시판에 공유 해 주시면 다른 분들에게도 도움이 되겠습니다. 


부재를 설계를 할 때는 H 파일을 둘러싸고 있는 콘크리트를 제외를 하고 설계를 하고 있습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


Comment

작성자 : 비밀번호 :