Serial No. : 2025-1059 User : (주)서연엔지니어링
안녕하세요.박사님.
레이커 2단을 한 키커블럭이 부담하는걸로 계산할때
1단 레이커의 축력이 잘못들어오는것 같습니다. 2단 레이커 축력은 잘 들어옵니다.
EX) 1단 레이커 축력 101 kN
2단 레이커 축력 290.5 kN
키커블럭 계산시 입력되는 축력
1단 레이커 0.39 kN
2단 레이커 290.49 kN
=> 답변
좋은 질문입니다.
결론은 잘못 가져오는 것이 아닙니다. 제대로 가져오는 것입니다.
1단 레이커는 설치후 해체될때꺼지 101 kN 을 받는게 맞습니다.
스탭 2에서 그렇게 받습니다.
스텝2에서 2단 레이커는 축력이 0 입니다.
합하면 101 KN 입니다.
2단 레이커의 최대 축력은 290.5 가 맞습니다
스텝 9 에서 그렇게 받습니다.
이때 레이커 1단은 -20.3 을 받습니다.
합하면 270.2 입니다. 실제로 레이커는 인장에 저항하지 않으므로 합력은 290.5 가 됩니다.
1 2 단 합쳐서 생각하면 동시에 작용하는 최대값은 290.5 로써 sunex 에서 가져오는 값이 맞습니다.
참고) 스텝 9 에서 1단 레이커의 축력이 -20.3 인제 왜 0.39로 니타나는가 ?
버팀대 값이 (-) 값일 때는 아주 작은 값인 0.39 을 가지도록 프로그램에 설정을 해 두었습니다.
혼동을 피하기 위하여 0.39 가 아니고 0 으로 되도록 수정을 했습니다
다른 조합을 생각하면
스텝 3 에서 1 단 41.4
2 단 236.3
합계 277.7 로써 290.5 에는 못 미침니다.
sunex 는 각 스텝별로 1단 2단 레이커에 동시에 작용하는 최대힘을 가져 옵니다.