SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

키커블럭 계산시 축력 관련 문의 입니다. 2025-11-21

===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2025-1059   User : (주)서연엔지니어링

안녕하세요.박사님.

레이커 2단을 한 키커블럭이 부담하는걸로 계산할때

1단 레이커의 축력이 잘못들어오는것 같습니다. 2단 레이커 축력은 잘 들어옵니다.

EX) 1단 레이커 축력 101 kN

     2단 레이커 축력 290.5 kN

키커블럭 계산시 입력되는 축력

1단 레이커 0.39 kN

2단 레이커 290.49 kN


=> 답변

좋은 질문입니다. 

결론은 잘못 가져오는 것이 아닙니다. 제대로 가져오는 것입니다.

1단 레이커는 설치후 해체될때꺼지 101 kN 을 받는게 맞습니다.

   스탭 2에서 그렇게 받습니다.

   스텝2에서 2단 레이커는 축력이 0 입니다.

  합하면 101 KN 입니다.


2단 레이커의 최대 축력은 290.5 가 맞습니다

  스텝 9 에서 그렇게 받습니다. 

  이때 레이커 1단은 -20.3 을 받습니다.

  합하면 270.2 입니다. 실제로 레이커는 인장에 저항하지 않으므로 합력은 290.5 가 됩니다.


1 2 단 합쳐서 생각하면 동시에 작용하는 최대값은 290.5 로써 sunex 에서 가져오는 값이 맞습니다.

참고) 스텝 9 에서 1단 레이커의 축력이 -20.3 인제 왜 0.39로 니타나는가 ?

      버팀대 값이 (-) 값일 때는 아주 작은 값인 0.39 을 가지도록 프로그램에 설정을 해 두었습니다.

     혼동을 피하기 위하여 0.39 가 아니고 0 으로 되도록 수정을 했습니다


다른 조합을 생각하면

 스텝 3 에서 1 단 41.4

              2 단 236.3

  합계 277.7 로써 290.5 에는 못 미침니다.

sunex 는 각 스텝별로 1단 2단 레이커에 동시에 작용하는 최대힘을 가져 옵니다.



  • 서연엔지니어링 2025-11-21 14:57:08 추천수 : 0
    미쳐 고려하지 못한 부분에 대한 가르침 감사드립니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :