회사명 : 한주이엔씨(주)
프로그램 버전 : Sunex Ver w7.70
안녕하십니까! 자립식 흙막이 벽체 검토시 근입길이 산정 관련하여 문의드립니다.
자립식 흙막이 벽체의 경우 안전율이 1 이상이 되는 균형깊이에 30%를 가산한 깊이를 최소 근입장으로 해야한다고 하는데 현재 모델링 파일을 보시면 주동 모멘트의 값이 0에 가까워 최소 근입길이가 매우 크게 나오는 상황입니다.
설계상 안전측으로 판단되는데 이러한 경우는 다른 방법이 있는지 알고 싶습니다.
정국현 차장
010-8805-7754
=> 답변
PLOAD 0 15.3 0 이렇게 입력이 되어 있습니다.
작용하는 하중 15.3 은 주동토압을 줄여주는 역할을 합니다. 즉 없을 때 보다 자립하는데 도움이 됩니다.
이 데이터는 지보공이 없고, 지반의 점착력이 큰 지반이라 주동토압이 없는데 이것을 또 줄여주니까 (-) 값이 나오는 특수한 케이스 입니다.
따라서 계산결과가 안전율이 0 보다 작은 (-) 값이 나와 불안전하게 나옵니다.
PLOAD 룰 빼고 계산해 보시기 바랍니다.
최신버전에서는 이런경우 주동토압을 감소시키는 대신에 수동토답을 증가시키는 방향으로 개선이 되었습니다.