띠장설계데이터 내용중 코너버팀대길이가 그림상으로 코너버팀대설치기간을 입력하라고 되어있습니다.
설치길이를 코너버팀대설치간격인 2.80m 입력해야 하는지 문의 드립니다.
=> 답변
버팀대 설치간격 2,8 미터를 입력하면 안 됩니다. 버팀대가 3 개가 있다면 2.8 x 3 = 8.4 미터를 입력해야 합니다.
띠장에 작용하는 축력은 각 띠장으로 부터 오는 축력이 누적되기 때문입니다.
작성자 : 비밀번호 :