회사 : 범양이엔씨
시리얼 : 97-225
안녕하세요 sunex 디자인에서 강도설계법 적용하였을때
CIP 검토에서
| 1) 전단철근의 필요여부와 철근단면 결정 | |||||||||||||||||||||||||
| 계수 전단력 Vu 와 콘크리트가 부담할 수 있는 전단력 φVc 를 비교하여 결정 | |||||||||||||||||||||||||
| Case 1) Vu < 1/2φVc : 전단철근 불필요 | |||||||||||||||||||||||||
| Case 2) 1/2φVc < Vu < φVc : 기본 철근 배근, 최소간격 d/2 | |||||||||||||||||||||||||
| Case 3-1) φVc < Vu < 3φVc : 철근필요, 최소간격 d/2 | |||||||||||||||||||||||||
| Case 3-2) 3φVc < Vu < 5φVc : 철근필요, 최소간격 d/4 | |||||||||||||||||||||||||
| Case 4) 5φVc < Vu : 단면을 키워야 한다. N.G | |||||||||||||||||||||||||
이 부분에 대한 근거를 찾고싶어서 찾아보다가 못찾아서 질문 남깁니다