전단철근 설계 카테고리 설명 2026-01-15

===================== 원글 내용 ====================

회사 : 범양이엔씨

시리얼 : 97-225

안녕하세요 sunex 디자인에서 강도설계법 적용하였을때

CIP 검토에서 


1) 전단철근의 필요여부와 철근단면 결정
    계수 전단력 Vu 와 콘크리트가 부담할 수 있는 전단력 φVc 를 비교하여 결정
    Case 1)        Vu < 1/2φVc   : 전단철근 불필요
    Case 2) 1/2φVc < Vu < φVc : 기본 철근 배근, 최소간격 d/2
    Case 3-1)  φVc < Vu < 3φVc : 철근필요, 최소간격 d/2
    Case 3-2) 3φVc < Vu < 5φVc : 철근필요, 최소간격 d/4
    Case 4)   5φVc < Vu : 단면을 키워야 한다. N.G



이 부분에 대한 근거를 찾고싶어서 찾아보다가 못찾아서 질문 남깁니다 


=> 답변

이 카테고리는 KDS 14 20 22 : 2022 콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준을 근거로 하고 있으며

답변에 수식도 필요하고 좀 길어서 HWP 파일을 첨부 합니다.