peck 토압 적용시 토압 과다산정 2026-02-04

===================== 원글 내용 ====================

회사명 : (주)도건이엔씨

시리얼 넘버 : 2018-815

사용 버젼 : 8.10


최종굴착단계 후 PECK 토압 적용 시 토압이 과다하게 산정되어 나옵니다.

1단 버팀보의 반력도 PECK 토압 적용시 크게 증가합니다.

그래픽에 산정되어 나오는 토압이 어느 부분에서 발생하는지 OUTPUT에서 확인이 되지 않습니다.

PECK 토압이 올바르게 산정되어 나온 것인지 확인 부탁드립니다.


=> 답변

굴착깊이가 깊고 암반이 있을때 PECK 토압은 크게 나온다고 알려져 있습니다. 가설흙막이 설계기준에서도 그 점에 주의를 요한다고 되어 있습니다.

토압이 크다 작다는 판단은 상대적이라 얼마 정도를 크다고 보는 지에 따라 달라 질 수도 있겠습니다. 질문 하신 분은 크다고 생각하는데 제가 볼 때는 그렇게 크지 않다고 볼 수도 있다는 생각이 듭니다.

수계산으로 토압을 산정해 보면 대략 A 정도의 값이 나올 것으로 생각이 되는데 sunex 에서는 B 정도의 토압이 출력된다고 질문해 주시면 답변하기 편하겠습니다.


그래픽에 선정되어 나오는 토압이 어느부분에서 발생하는지 output 에서 확인이 안될 수가 있습니다.

그래픽에 나오는 토압은 갈 절점에서 발생하는 토압중에서 가장 큰 토압을 기록합니다.

output 에서는 출력물을 줄이기 위하여 주요한 절점들에 대한 값이 출력됩니다. 최대치가 이 출력되는 점에 해당할 때 는 그 값이 보이지만 생략된 절점에서 발생할 때는 보이지 않습니다.

전체 절점에 대한 출력을 하고 싶으면 스텝데이터 전에 POINT . . . . 줄을 추가해 주면 됩니다.


POINT PLUS all   '출력할 점 추가

STEP  1  2.1D-4 3.0E-05 Exca 1 & text


토질및기초기술사 공학박사 장찬수