앵커 초기긴장력 관련 문의드립니다. 2026-06-04

Serial No. : 2010-0687   User : 다우씨에스

부재설계 데이터 앵커 에서 잭킹력 적용기준을 초기인장력과 설계축력중 선택하도록 되었있습니다.

참고에 보면 앵커에 초기인장력 + 손실량 만큼 인장을 하면 공사단계에 따라 증감되며 그 중에서 최대값이 집계파일 tot 에 있는 해석축력이 된다라고 되어 있으며 가설 흙막이에서 초기인장력은 집계파일에 있는 해석축력의 30% ~ 70% 정도로 설정하도록 한다라고 되어 있습니다.

1. 검토시 초기인장력(350.0kN)이 해석축력(428.8kN)보다 작게 산정되었으며 재킹력 검토결과(386.0kN)으로 구조검토 되었습니다.

이경우 재킹력 검토결과가 해석축력보다 작은 경우 해석축력으로 재 검토하여 산정하여야 하는지요

2. 구조검토서에 확인시험축력이 산정되어 있는데 이것이 재킹력과 동일하여야 하는지 문의드립니다.

  • Serial No. : 2010-0687 User :다우씨에스 2026-06-08 11:21:45 추천수 : 0
    답변 감사합니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :