동일기술공사 93-22 Ver8.10
수고가 많으십니다.
SHEET & TIE CABLE 형식으로 2열 가물막이를 계획하여 시공을 완료 하였습니다.
일정기간 이후 2열 가물막이에서 상부 배면토 제거---> TIE CABLE 제거---> 1열 SHEET Pile 제거를 하고자 합니다.
수위는 현장 측정수위로 적용될 것이며, 배면토 제거가 현 모델링에서 반영이 된 것인지 확인 부탁 드립니다.
만약 제거가 안되어 있다면 적정 방법을 알려 주시면 감사하겠습니다.
=> 답변
배면토를 굴착을 할 수 없기 때문에 걷어낼 배면토에 해당하는 지반을 공기층으로 바꾸면 가능할 것 같습니다.
profile change 명령문 참고 하세요