  (주)대교컨설턴트 [ E-mail ]
  SUNEX DATA 비교검토
  
첨부화일1 :
첨부화일 : 01.SUNEX DATA.zip (1859 Bytes) 01.SUNEX DATA.zip (1859 Bytes)

원본 DATA와 변경 DATA를 보냅니다.

DATA 변경사항

1. SLAB 두께를 0.5에서 0.1로 변경
2. 근입장 길이를 5.0M에서 3.5M로 변경

1.SLAB 두께를 당초1.0M에서 2번으로 나눠치는것으로 변경했을경우 휨모멘트나
   전단력값이 줄어들던데... 바꿔도 되는것인지?
   슬러리월 업체에서는 바꿔도 무방하다고 하던데....

2.근입장 길이를 5.0M에서 3.5M로 변경했을당시 휨모멘트나 전단력이 많이
   줄어듭니다..이 값대로라면 근입장을 5.0M로 하지말고 3.5M로 줄여야
   하는데 이게 맞는지? 맞다면 뭐때문에 이렇게 바뀌는것인지 궁금합니다.

3.070-4852-7814 김전곤차장 연락부탁드립니다.
 
[인쇄하기] 2016-03-09 16:11:22

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  
   CJ건설 이용화입니다.
   썬엑스 락키......