  장찬수
  Profile Change
  


>> 박신범 님이 쓰신 내용 <<

회사명 : (주)화성SNC

성명 : 박신범

시리얼번호 2010-679 (ver W6.21)

단계별 굴착완료 후 배면지반 굴착(H=2.0m)을 시행할 경우의 데이터 적용방법에 대해 문의 드립니다.

마지막 스템에서 void 명령어를 이용하여 제거하여 검토해보았으나, 토사 제거한 구간에 횡력이 작용하는데 적절히 적용된 것인지 궁금합니다

빠른 답변 부탁드립니다.

=> 상부 2 미터를 제거 한다면  PROFILE-CHANGE 명령어를 쓰는게 좋을 것 같습니다. soil 데이터에서 제거되는 soil 에 대해서 단위중량등은 공기와 같이 0으로 입력하고 점착력과 내부 마찰각은 토압이 작용하지 않도록 큰 값으로 입력합니다.

SOIL   1   매립층
           1.8      0.9     0       27     2000        0         0      0
.
.
.
      7   제거되는 토사
           0        0       5       80      10          0         0      0

그리고 토사를 제거하는 스텝에서 profile change 명령어를 입력하면 됩니다.

STEP  15  void
      *void 1
      PROFILE_CHANGE  1  7  1

토질및기초기술사 공학박사 장찬수