  배면지반 윤하중 적용
  


>> geogroup 님이 쓰신 내용 <<

       Serial No. : 2016-784  User : (주)지오인엔지니어링


배면지반 윤하중 적용에 대해 문의드립니다.


기존에는 surcharge 13kn/m2 적용시켰으나


이번에 감리의견에 배면토압에 윤하중을 적용시키라고 하여


윤하중 적용 방법에 대해 문의드립니다.

=> surcharge13 을 적용하면  보통 흙막이 벽 주변에 적재 하는 하중이나 주변 차량의 윤하중이 포함 된다고 봅니다.

만약 특수한 중 차량이라면 바퀴가 차지하는 면적과 바퀴한개당 하중, 또 지하로 내려가면서 분포 되는 것을 고려하여 추가로 가해 줄 수 있습니다.

토질및기초 기술사 공학박사 장찬수