  강형주 [ E-mail ]
  raker 디자인 입력 input 하고 결과값 부재검토 확인좀 부탁드립니다.
  
첨부화일1 :
첨부화일 : 4745_미사지구 근상 26-1 근린생활시설 신축공사(B-B 단면 검토).dat (2401 Bytes) 4745_미사지구 근상 26-1 근린생활시설 신축공사(B-B 단면 검토).dat (2401 Bytes)


>> geogroup 님이 쓰신 내용 <<

>> geogroup 님이 쓰신 내용 <<

raker 디자인 입력 input 하고 결과값 부재검토 확인좀 부탁드립니다.

=> 레이커로 설계하려면 sunex 모델데이터와 디자인 데이터 두군데에 레이커 각도를 입력을 해야 합니다.

1) sunex 모델데이터에서는 맨 마지막 항목에 각도를 입력하면 됩니다. 현재 데이터 파일에 35도로 잘 입력되어 있습니다.

2) 디자인 데이터에서는 스트럿의 설치각도와 상하경사인지 좌우 경사인지 입력해야 합니다. 레이커는 상하 경사로 입력해야 합니다. 현재 한개의 데이터 파일에는 35도 상하 로 잘 입력이 되어 있습니다. 

현재 데이터 파일에는 직선 스트럿의 강축  약축 지지간격이 입력이 되어 있지 않습니다.  그 값들이 입력이 되어 있지 않으면 계산을 하지 않습니다. 강축값에는 레이커의 길이를 입력을 해야 합니다. 만약 레이커의 중간에 처짐방지를 위한 중간 파일이 있다면 중간파일까지의 길이를 입력하면 됩니다. 약축지지간격에도 레이커의 길이를 입력해야 합니다. 이 부분이 입력이 안 되어 있으니 보완 입력해 주면 됩니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수

> 1. 직선부 strut  강축 약축 지지간격을 입력했습니다. 띠장은 상하로 바꿀필요가 없는거 맞나요?

  2. raker strut 검토할때는 코너부 strut 강축 약축 각도 간격은 입력안해도 되는건 
     가요?

  3. raker block 과 raker block 에 들어가는 지지파일은 부재검토가 따로 없나요?


감사드립니다.


[인쇄하기] 2017-11-04 09:42:05

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 4738개 - 현재 1/316 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 7052
4737 geogroup 2017-11-15 7
4736 geogroup 첨부화일 : 4752_data.zip (8464 Bytes) 2017-11-19 3
4735 신승훈 첨부화일 : 논문 2.dat (1743 Bytes) 2017-11-15 10
4734 geogroup 2017-11-19 2
4733 신승훈 첨부화일 : 오류1.JPG (117956 Bytes) 2017-11-14 12
4732 geogroup 2017-11-15 8
4731 geogroup 첨부화일 : 미사지구 근상 26-1 근린생활시설 신축공사(B-B 단면 검토).dat (2404 Bytes) 2017-11-03 24
4730 geogroup 2017-11-03 172
강형주 첨부화일 : 4745_미사지구 근상 26-1 근린생활시설 신축공사(B-B 단면 검토).dat (2401 Bytes) 2017-11-04 12
4728 geogroup 2017-11-05 166
4727 geogroup 첨부화일 : type-a(가설시)NNH-7 기초하부-0.5m 언더피닝.dat (2903 Bytes) 2017-10-23 19
4726 geogroup 2017-10-23 25
4725 geogroup 2017-10-18 18
4724 geogroup 2017-10-23 19
4723 geogroup 첨부화일 : 명곡P3_(굴착3.2m)(폭12m)(rev.01).dat (2124 Bytes) 2017-10-16 26
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기