  장찬수
  굴착깊이보다 아래에 있는 건물하중
  


>> 최종선 님이 쓰신 내용 <<

2006-572/ (주)삼일씨이씨

흙막이 배면 지하 8층의 기존건물이 있습니다.

SUNEX를 실행하면 LOAD DATA 파라미터 라는 경고메시지가  나타납니다.

아마도 배면건물의 지하층 심도가 흙막이벽체 근입심도보다 크기 때문인 것

같은데 해결 방법이 없네요.

검토 부탁드립니다.


최종선  010-5302-3264

=> 말씀하신대로 건물 하중이 굴착보다 깊어서 경고 메시지가 뜬 겁니다. 혹시 사용자가 실수하지  않았나 해서 경고를 해 주는 것이지 실제 실행에 영향을 주지는 않습니다.

인접건물의 하중이 흙막이 벽보다 더 아래에서 작용하면 그 건물하중은 굴착현장에 전혀 영향을 주지 않습니다. 오히려 건물과 흙막이 사이에 공간이 좁기 때문에 소위 사일로 토압효과 로 인하여 토압이 감소하는 효과가 있습니다. FAQ 에서 사일로 부분을 참고 하시기 바랍니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


[인쇄하기] 2017-11-20 20:23:12