  최승일 [ E-mail ]
  PECK토압계산시 토압과다 계산 확인부탁드립니다.
  
첨부화일1 :
첨부화일 : 1.굴착시.zip (584440 Bytes) 1.굴착시.zip (584440 Bytes)

가시설 설치 검토시 Rankine토압으로 토압을 검토한 결과

Rankine 검토시 암반구간에서 12.19t/m2으로 하중이 산정되나,

Peck토압 검토시 토사층에서 17.05t/m2으로 하중이 발생되므로

이에 대한 검토결과가 타당한지 여부를 확인부탁드립니다.

태조엔지니어링