  PECK토압계산시 토압과다 계산 확인부탁드립니다.
  


>> 최승일 님이 쓰신 내용 <<

가시설 설치 검토시 Rankine토압으로 토압을 검토한 결과

Rankine 검토시 암반구간에서 12.19t/m2으로 하중이 산정되나,

Peck토압 검토시 토사층에서 17.05t/m2으로 하중이 발생되므로

이에 대한 검토결과가 타당한지 여부를 확인부탁드립니다.

태조엔지니어링

=> 본래 peck 토압은 굴착깊이가 깊지않은 토사 지반에서 굴착을 하면서 지보공 축력을 계측하고 그 계측치를 근거로 토압이 어느 정도 올 것 같다. 이렇게 지반의 종류-굴착깊이-토압 관계를 정립해 놓은 것입니다.

그런데 첨부된 데이터 예를 보면 굴착깊이가 26 미터로서 peck 이 관찰한 현장에 비하여 매우 깊습니다. 또한 대부분의 지반이 c=15, 내부마찰각 37도 정도의 암반으로 되어 있어서 peck 이 관찰했던 현장들과는 완전히 다릅니다. 또한 암반에 있는 점착력이 고려되지 않습니다.

그 결과 peck 방법으로 추정한 토압은 현실과 맞지 않겠죠. 기술자들은 peck 체크는 해보고 싶은데 peck 결과와는 맞지 않으니까 토압경감계수(sunex 에서 peck2 명령어 메뉴얼 설명 참조)를 적용해 보기도 합니다.

peck 토압에서 보면 토압을 계산하는데 중량이 사용됩니다. 암반의 경우 토사에 비하여 토압은 더 작게 올 수 있는데 반하여 토사에 비하여 무게는 더 무겁습니다. 따라서 토압이 더 크게 나옵니다. 이에 대한 대안으로써 암반의 단위중량을 경감시켜서 입력해 주는 방법도 시도해 보고 있습니다.(sunex peck 토압 명령어 메뉴얼 설명참조)

상부 토사지반의 토압은 하부의 암반지반의 중량에도 영향을 받기 때문에 란킨 토압에 비하여 토압이 커지는 것입니다.

두가지 대안으로 사용되는 방법 모두 연구결과가 많다거나 규정상 정해졌다거나 한 것은 아닙니다. 개략적인 값들이 들어가는데 결과도 개략적일 수 밖에 없습니다.

결론적으로 굴착깊이가 깊고 특히 암반지반에서는 peck 토압이 맞지 않다고 말 할 수 있습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수

(4 번 토층도 토압에 영향을 줍니다. 감소계수를 입력하는게 좋겠습니다.)



[인쇄하기] 2017-11-23 16:07:56

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 4874개 - 현재 1/325 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 10487
4873 전인국 2018-06-18 7
4872 연승민 2018-06-15 13
4871 장찬수 2018-06-15 18
4870 장동기 첨부화일 : 4893_sunex.zip (50591 Bytes) 2018-06-08 24
4869 장찬수 2018-06-08 32
4868 곽신석 2018-06-07 26
4867 장찬수 2018-06-08 36
4866 김형종 첨부화일 : 추진-1.dat (2616 Bytes) 2018-06-05 20
4865 장찬수 2018-06-05 34
4864 박종복 2018-06-04 17
4863 장찬수 2018-06-04 25
4862 송석민 첨부화일 : 370_변경설계검토.dat (2750 Bytes) 2018-06-01 25
4861 장찬수 2018-06-04 24
4860 송석민 2018-06-04 15
4859 장찬수 2018-06-04 16
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기