>> 윤민식 님이 쓰신 내용 <<

(델타빔 2017-797 v620)

두가지 질문드리겠습니다

매뉴얼에 나와있는 CIP합성부재 계산식에서

CIP 2.4m당 갯수가 어떻게 산정한건지요?

=> cip 간격이 0.4  미터 입니다. 2.4 미터이면 6개 입니다.

Hpile 포함된 경우 2ea, Hpile 불포함된 경우 4ea 되어있습니다 (2-9page)

=> 이 6개 중에서 H pile 이 들어있는 것은 두개 입니다. 포함되지 않은것은 4개입니다.

간략식에는 2.5ea로 되어있습니다 (2-10page)

=> 간략식에는 2.4 미터당이 아니고 1 미터당 입니다. 1미터 나누기 0.4 미터간격이면 2.5개가 나옵니다. 2.4 미터 나누기 0.4 미터간격이면 6개가 나옵니다.

첨부된 파일은 제가 만들어서 쓰는 합성단면의 단면적과 단면2차 모멘트 구하는 엑셀 쉬트 입니다.

단면적과, 단면2차모멘트는 합성부재 계산식으로 구했는데

단위중량w, 단면계수Zx, 유효전단면적Aw, 단면2차반경Rx도 동일하게 구하면 될까요?

그럴 것 같습니다. cip와 H 형강의 도심이 서로 일치하고 있어서 같은 방법으로 구하면 될 것 같습니다.

토질및기초 기술사 공학박사 장찬수