  기존건물 해체하며 굴착하는 경우에 대한 검토[보운이피씨 2015-774]
  
첨부화일1 :
첨부화일 : A-A-기본굴착시.dat (4916 Bytes) A-A-기본굴착시.dat (4916 Bytes)
첨부화일2 :
첨부화일 : A-A-기존건물해체시.dat (5496 Bytes) A-A-기존건물해체시.dat (5496 Bytes)

보운이피씨 2015-774


기존 건물을 해체하며 굴착하는 현장에 대한 검토를 진행하던 중

벽체의 모멘트와 전단력이 너무 큰 값이 나와 문의를 드립니다.

기존건물 없이 일반적인 굴착 경우와 차이가 너무 크게 나오는데

이유가 무엇인지 답변부탁드립니다.