  장찬수
  기존건물 해체하며 굴착하는 경우에 대한 검토[보운이피씨 2015-774]
  


>> 이익재 님이 쓰신 내용 <<

보운이피씨 2015-774


기존 건물을 해체하며 굴착하는 현장에 대한 검토를 진행하던 중

벽체의 모멘트와 전단력이 너무 큰 값이 나와 문의를 드립니다.

기존건물 없이 일반적인 굴착 경우와 차이가 너무 크게 나오는데

이유가 무엇인지 답변부탁드립니다.

=> 프로그램 보완을 했습니다.

굴착을 진행하면서 기존 건물을 해체한 후에 다시 새로운 건물을 축조하는 과정이 여태까지 없었던 사례입니다. 따라서 그에 대한 대비가 미흡했던 것 같습니다. 굴착완료후 다시 건물을 축조하는 과정에서 해체 했던 건물과 겹치는 부분에서 보완이 필요 했습니다.

이상한 점을 발견하고 제보를 해 주셔서 보완 할 수 있었던 점 감사 드립니다. 패치파일을 설치할 수 있도록 파일을 보내드리겠습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


[인쇄하기] 2017-12-08 00:14:02

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  