  수동토압 작용폭
  


>> 이익재 님이 쓰신 내용 <<

보운이피씨 2015-774


CIP 벽체 계산중 합성단면으로 계산한 값의 변위와 모멘트 등이 너무 크게 나와

문의드립니다.

CIP 간격 500, H-PILE 간격 1500의 벽체이며

합성단면으로 계산시 최종 굴착깊이 하부에서 변위와 모멘트가

굉장히 크게 나오는데 H-PILE로만 계산했을 시 이해할 수 있는 수준의

값이 나와 모델링에 문제가 있는지 검토 부탁드립니다.

=> 모델링의 문제라기 보다 수동토압 작용폭이 원인입니다.

H-pile 과 같이 엄지 말뚝방식의 흙막이 벽에서는 주동토압 작용폭과 수동토압 작용폭이 다릅니다. 굴착면 하부는 엄지말뚝이 연속으로 있지 않고 띄엄 띄엄 있기 때문에 아칭현상에 의하여 수동토압이 주동토압에 비하여 3배까지 늘어 납니다.

입력데이터를 보면

VWALL     1     28.00    0.01198      0.000204     2.1E+08     1.5     0.9    0.3     0     0 <= 여기서 0.9 가 수동토압작용폭, 0.3이 주동토압 작용폭입니다.

따라서 연속벽식인 CIP 벽체에 비하여 변위가 작게 나옵니다.

참고로 cip 벽체에 hpile 과 같은 토압작용폭을 적용해 보면 hpile 보다 변위가 줄어 듭니다.

토질및기초기술사, 공학박사 장찬수