  상재하중 적용
  


>> 길을섭 님이 쓰신 내용 <<

에이치포이앤씨 2015-764

첨부한 검토단면은 현장 여건에 따라 2차 굴착으로 이루어졌습니다.

하부 앵커 2단 굴착을 검토할 때 상부에 있는 사면 및 상부흙막이의 하중을 어떻게 적용하여야 sunex에서 올바른 해석이 될까요?

surcharge, load, slope 등 어떤 하중이 맞는지와

해당 하중 산정하는 방법 좀 알려주시면 감사하겠습니다.

단위중량은 풍화토:1.9t/m3, 풍화암:2.1t/m3 입니다.

=> 2단 흙막이 벽에 작용하는 토압은 surcharge 하중을 가하는 것이 상한계 값이 될 것 같습니다. 상한계(upper bound)는 실제 작용하는 토압이 그 보다 더 커질 수 없다는 뜻입니다..

sunex 메뉴얼에 약간의 설명이 있지만 Load 나 slope 하중은 surcharge 하중의 1/2 만큼 영향을 줍니다. Load 하중이나 slope 하중은 맨 끝부분에 있는 계수에 2를 입력하면 surcharg 하중과 같아 집니다.

2단 흙막이에 작용하는 토압의 측면에서 surcharge 하중을 입력하면 1단 2단 구분하지 않고 한꺼번에 파 내려갔을 때의 토압과 같습니다.

토압측면에서는 등가의 효과가 있지만 흙막이 벽체는 1단 2단 연결부에서 모멘트 전달이 되지 않으므로 주의가 필요할 것 같습니다. 또한 2단을 굴착하지 않았을 때에 비하여 1 단 흙막이 근입부눈의 수동토압이 많이 감소되므로 그 부분도 체크를 해야 할 것입니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수