  SCW에서 H파일 삽입 간격 변경시
  


>> 배** 님이 쓰신 내용 <<

지오시스, 배기열, 2017-801

SCW 수직벽체에서 D=550, HPILE C.T.C=900 적용시와 D=550, HPILE CTC=1,350 으로 HPILE C.T.C 변경시를 비교하여고 합니다.

기존 HPILE C.T.C=900 적용시와 D=550, HPILE CTC=1,350 으로 변경시 OUTPILE의 차이가 없는거 같은데요, INPUT 입력이 잘못되었는지 궁금합니다.

답변 부탁드립니다.

=> H-pile 간격이 좀 더 벌어졌을 때 변위는 커지고 부재력은 작아지는 것으로 보아 데이터에 에러는 없는 것 같습니다.

레이커의 경우 그 하단에 있는 키커 블록에 대한 설계가 추가 되었으니 사용해 보시기 바랍니다. 최종굴착단계에서 보일링 히빙에 대한 검토도 추가 되었습니다.

토질및기초기술사, 공학박사 장찬수