  장찬수 [ E-mail ]
  sunex 변위과다 및 명령 적성성 의뢰
  


>> geogroup 님이 쓰신 내용 <<

안녕하세요 동부엔지니어림에 심성섭입니다(2010-692)

:

sunex사용시 아래사항에 대하여 문의합니다

:

질의1) 토압적용을 굴착시 Rankine, 근입장검토 peck(경험토압), 해체시 Rankine

:

을 적용하였는데(별내선5공구 참조) 적정한지 문의합니다.

=> 답변 : 적절하지 않습니다.  파일을 두개로 분리 해야 합니다. 첫번째 파일에서는 Rankine -> Peck 토압까지 , 두번째 파일에서는 Rankine 에서 Peck 없이 해체과정까지. 그 이유나 상세한 설명은 FAQ 참고 하시기 바랍니다. 또 스텝13 이후에 매 스텝마다 Rankine 명령어가 있는데 그 때마다 변위가 0 으로 재설정되므로 연속성이없고 현실하고도 맞지 않습니다.

질의2) 현재는 뒷재움을 해체시 슬래브 및 벽체 시공하는 것으로 적용하였는데 적정

한지 문의합니다.

=> 답변 : 적정한 것 같습니다.

질의3) 마이다스 Geox는 해체시 응력이 크고, Sunex는 굴착시 변위가 큰것으로 비교 되었습니다.

차이가 심한 이유가 무엇인지 궁금합니다

=> 답변 : 마이다스에 대해서 저도 잘 알지 못하기 때문에 비교해서 설명을 드릴 수가 없음을 이해해 주시기 바랍니다. 질문 1) 의 답변과 같이 수정을 한다면 sunex 에서도 해체시의 변위와 부재력이 더 커집니다. Rankine 토압입력시 지반과 벽체의 마찰각 성분을 입력하면 변위나 부재력이 줄어 듭니다. Rankine 토압에서 세번째 항 입니다.

토질및기초기술사 공학벅사 장찬수

(비밀글은 저도 접근이 쉽지않기 때문에 해제를 했습니다. 만약 비밀글로 유지하고 싶다면 연락주시기 바랍니다. 다시 비밀글로 해 드리겠습니다. 010-5247-8181)

[인쇄하기] 2018-02-22 00:50:17

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 4823개 - 현재 1/322 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 8873
4822 정순호 첨부화일 : section B-B(R).dat (3747 Bytes) 2018-04-21 9
4821 장찬수 2018-04-22 3
4820 토우이엔씨 첨부화일 : 평.단.jpg (170512 Bytes) 2018-04-20 8
4819 장찬수 2018-04-20 4
4818 김주겸 첨부화일 : 111.dat (4097 Bytes) 2018-04-18 5
4817 장찬수 2018-04-19 5
4816 장찬수 2018-04-17 6
4815 장찬수 2018-04-17 10
4814 장민 2018-04-12 5
4813 장찬수 2018-04-17 12
4812 유병용 2018-03-20 56
4811 geogroup 2018-03-20 42
4810 이재훈 첨부화일 : 01.단면 a-a 우측.out (62898 Bytes) 2018-03-15 76
4809 장찬수 2018-03-20 55
4808 백승용 첨부화일 : 베트남 고려아연 water pond-case(3).dat (1161 Bytes) 2018-03-07 60
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기