  surcharge 문의드립니다.
  


>> geogroup 님이 쓰신 내용 <<

Serial No. : 2015-771

입력데이터 값 올려드립니다.

surcharge를 입력하면 입력하지 않을때 보다 전단값 및 모멘트 값이 더 적게 나오는데 혹시 이유를 알수있을까여?

=> 이 데이터의 경우 토압에 비하여  1단 2단 스트럿의 초기 축력이 큰 편입니다. 계산 결과를 봐도 알 수 있듯이 스트럿 설치후 변위가 배면측으로 오히려 들어 갑니다.

 SURCHARGE는 변위를 굴착측으로 일어나게 하면서 스트럿의 초기축력으로 배면측으로 발생하려는 변위와 상쇄 되고 따라서 SURCHARGE 가 있을 때 배면측으로의 변위를 줄여주며 부재력도 줄여 주는 케이스 입니다.

스트럿의 초기 축력을 0으로 하거나 작은 값으로 하면 SURCHARGE 가 있을 때 변위나 부재력이 더 커 짐을 알 수 있습니다.

보통 SURCHARGE는 항상 작용을 한다는 전제하에 이 결과를 보면 스트럿에 초기 축력을 가하면 초기 축력이 없을 때보다 유리해 진다는 것도 알 수 있습니다. 그것이 스트럿에 초기축력을 가하는 목적이 되기도 합니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수