회사 : 서브원

이름 : 곽신석

Serial 번호 : 2013-731

프로그램 관련 문의는 아니지만 박사님의 기술 검토 의견 부탁드립니다.

지하연속벽에 강관스트럿을 적용하려 하는데 축력이 커서

Wale 1단으로는 휨&전단 응력이 NG가 발생합니다.

일반 350 강재를 사용하려면 2개를 수평으로 연결해야지만 응력이 O.K가 되는데

이는 시공시 이음 등 많은 문제가 예상됩니다.


기본적으로 스트럿의 축력을 띠장이 받아야 하나

벽체가 지하연속벽임으로 띠장과 연속벽이 같이 축력을 받는 개념으로 하면

합성단면적을 적용해서 1단 Wale도 가능한데

박사님의 의견은 어떠신지요?

물론 축력의 고른 전달을 위해서 간격재와 스티프너로 보강할 계획입니다.


설계기준에도 없는 내용이지만 지하연속벽의 강성을 생각하면

충분히 가능하지 않나 하고 고민중인데 박사님의 의견은 어떠신지요?