  장찬수
  토압결과에 대한 문의
  


>> 장동기 님이 쓰신 내용 <<

- 회사명 : 비케이엔지니어링

- 이   름 : 장동기

- Ver W6.50 beta

- Serial No : 2018-811

- Total 결과에서 스텝별 최대토압은 65.97kN/m2으로 확인이 되는 반면 Max/Min 값에서의 최대토압은 86.45kN/m2으로 확인이 됩니다. 확인 부탁드립니다.

=> 최대 토압은 6.5 미터 지점에서 step 4 일때 86.45 가 발생합니다.

집계표에 나타나지 않는 이유는 집계표에는 6.5 미터지점값을 출력하지 않기 때문입니다. (출력량을 줄이기 위하여 특수한 점들에 대한 출력만 합니다.

  46   4.50  111.87( 4)  -44.20( 4)   56.60( 3)  -25.86( 4)   15.70( 4)   59.15( 3)

  51   5.00   81.45( 4)  -22.57( 3)   51.71( 3)   -0.77( 1)   18.64( 4)   65.97( 4)

  67   6.60    0.66( 1)  -36.48( 4)   61.94( 4)   -5.06( 2)   23.61( 4)   56.00( 4)

6.5 미터 지점에 대한 출력을 하려면
ECHO
POINT PLUS  6.50 
이렇게 한 줄 추가 해 주면 됩니다. 그런데 6.5 미터 지점에서 최대치가 생기는지 6.4 미터지점에 생기는지 우리가 어떻게 압니까.
그럴때는 전체 절점에 대해서 출력하라고 하면 됩니다.
POINT PLUS  ALL

이렇게 해서 출력해 보면 다음과 같이 나옵니다.

 65   6.40    0.68( 1)  -25.54( 3)   67.84( 4)   -4.76( 2)   23.57( 4)   85.09( 4)

  66   6.50    0.70( 1)  -29.59( 4)   65.30( 4)   -4.92( 2)   23.61( 4)   86.45( 4)

  67   6.60    0.66( 1)  -36.48( 4)   61.94( 4)   -5.06( 2)   23.61( 4)   56.00( 4)


**
마지막 스텝에 WALLOUT 이렇게 해도 모든 절점 출력이 됩니다. 일반 스텝별 출력은 특성점 들에 대해서만 하니까 출력물이 늘어나지 않습니다.
STEP  4  CONSTRUCTION STRUT 3 and EXCAVATION 6.72
      CONSTRUCTION STRUT 3
      EXCAVATION 6.72
      GROUND_SETTLEMENT 4.8 0 0 0
      DEPTH_CHECK
      WALLOUT

토질및기초기술사 공학박사 장찬수

[인쇄하기] 2018-06-08 19:48:37

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 5046개 - 현재 1/337 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 101981
5045 경보기술단 첨부화일 : 5082_5082_보완요청서(강남구 대치동 1019-3번지 외 4필지 현대타운 가로주택정비사업).pdf (138766 Bytes) 2019-04-19 11
5044 장찬수 2019-04-19 12
5043 양진모 첨부화일 : K-1.png (41730 Bytes) 2019-04-17 17
5042 장찬수 2019-04-18 8
5041 엠스틸 첨부화일 : AR코너.dat (6131 Bytes) 2019-04-11 13
5040 장찬수 2019-04-12 12
5039 윤민식 첨부화일 : 가시설(굴착0).dat (3509 Bytes) 2019-04-10 10
5038 장찬수 2019-04-12 7
5037 경보기술단 첨부화일 : 1.A단면 좌측.dat (6308 Bytes) 2019-04-10 17
5036 장찬수 2019-04-12 6
5035 김남영 첨부화일 : 횡방향변위량 체적.xlsx (325144 Bytes) 2019-04-10 17
5034 장찬수 2019-04-13 10
5033 이배민 2019-04-10 13
5032 장찬수 2019-04-12 13
5031 양진모 첨부화일 : K-3.png (17865 Bytes) 2019-04-08 16
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기