  윤민식 [ E-mail ]
  CIP + 토류판 설계문의요
  
첨부화일1 :
첨부화일 : 가시설데이터.dat (6530 Bytes) 가시설데이터.dat (6530 Bytes)


  
>> 윤민식 님이 쓰신 내용 <<

(델타빔 2017-797 v620)

데이터파일 첨부하여 다시 문의드립니다


최대모멘트 163
최대전단력 265 나옵니다
지하수위를 넣는 대신에 step4에서 상재하중을 재하하였습니다

휨전단이 NG가 나오는데, 파일간격을 수정하는게 맞을지 의견부탁합니다